FK 151A TEK ÇIKIŞLI DİJİTAL TERMOSTAT
GENEL ÖZELLİKLER
• Ölçü : 75 x 33.5 x 81 mm.
• Güç : 12-24 V 50/60 Hz.
• Iki dijit gösterge, yükseklik: 13,2 mm.
• Sesli alarm uyarıcılıdır.
• 220 Volt’da 10 A röle çıkışı.
• Parametrelere ancak şifre ile ulaşılabilinir.
• Ölçüm girişleri: 1 adet NTC ya da PTC sensör.
• Çalışılabilir çevre sıcaklığı : 0 - 55 °C arası.
• Nemlilik : 10…C..90 %
FK 151A, ısıtma ve soğutma uygulamaları için tasarlanmış, -50°C +99°C dereceleri
arasında çalışabilen tek çıkışlı dijital bir termostattır.
Cihaz sıradaki değişik sensör çeşitleriyle çalışabilir:
1. PTC sensör (990 Ohm 25 °C’de ).
2. NTC sensör.
Termostat ısı ayarlamasını hem ısıtma hem de soğutma için yapabilir. Bazı
parametreler aracılığıyla röle çıkışını geciktirerek sistemin düzenli ve güvenilir çalışmasını
sağlar. (Örnek: Ani elektrik kesilmelerinde, kısa zamanda yapılan fazla çalışmalardan
dolayı doğabilecek fazla yüklemeler önlenebilir.)
Akustik alarm ve uyarıcı flaş göstergesi, belli parametrelerle ayarlanılan ısı
derecelerini aştığında veya sensördeki bir hatada ya da hafızadaki bilgi yanlışlığında
kullanıcının ilgisini çekmek için devreye girer.
YERLEŞTİRME
İyi bir yerleştirme için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.
1. Kullanım şartlarının, belirtilmiş limitlerin içinde olmasından emin olunuz.
(Voltaj,ısı,nem)
2. Röle çıkışını fazla yüklemeyiniz. Belirtilmiş limitin içinde kalınız.
DİKKAT! Alet fazla yüklemeye karşı korumasızdır. Gerekli önlemlerin alınması gerekir.
Bundan başka, akımın kaynağına göre, hata durumunda emilen akım miktarını kısmaya
yarayan bir önlem bulunması gerekir.
AYARLAMA
􀃀 ve 􀂿 Tuşlarına aynı zamanda 4 saniye süresince basınız. Ekranda
PA belirecektir.
set tuşuna basın ve
􀃀 veya 􀂿 Tuşlarına basarak -19’a getiriniz.
􀃀 ve 􀂿 Tuşlarına 4 saniye boyunca aynı zamanda basınız.
Parametreler ekranda görülecektir.
􀃀 veya 􀂿 Tuşuna basarak istediğiniz parametreyi ayarlayınız.
set tuşuna basın ve
􀃀 veya 􀂿 Tuşlarından birine basarak seçilen parametrelerde
değişiklik yapabilirsiniz.
Ayarlamadan Çıkma : 􀃀 ve 􀂿 düğmelerine aynı anda 4 saniye boyunca basınız veya 50
saniye hiçbir işlem yapmadan bekleyiniz ya da aleti durdurup tekrar başlatınız.

KULLANIM
Cihaz normal çalışma sırasında sensörün algıladığı sıcaklığı gösterir. İstenilen ısıyı ekranda
göstermek için Set’e basınız ve 􀃀 veya 􀂿 düğmelerini kullanarak gösterilen değeri
değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra “Set” düğmesini en son bırakınız.
Alarmın çalmasını durdurmak için 􀃀 düğmesine basınız.
SİNYALLER VE ALARMLAR
“Out” ışığı ekranda yandığında, bu çıkışın aktif hale geldiğini gösterir. Eğer yanıp
sönerse bu çıkışın gecikme evresinde olduğunu gösterir.
Ekranda “E0” yazısı yanıp sönüp ve alarm aralıklı olarak çalarsa, bu sensörde bir
hata olduğunu, uygun sensörün takılmadığını veya yanlış bağlantı ya da ölçülen ısının
öngörülen limitlerin dışında olduğunu gösterir.
Ekranda “E2” yazısı yanıp söner ve alarm aralıklı olarak çalarsa, bu hafızadaki
bilgilerde hata olduğunu ve aletin kapatılıp tekrar açılması gerektiğini belirtir.
PARAMETRELER
/ SENSÖR
/0 Sensör Cinsi 1 : PTC sensör 3 : NTC sensör
/1 Kalibrasyon En az : -55 °C En çok : + 99 °C
NOT : Kalibrasyon yaparken her 1°C yi 8 ile çarparak değişklik yapmak
gerekmektedir.
Örnek : Cihazın, sensörün gösterdiği değerin 3°C altında göstermesi gerekiyorsa;
8 x (-3) = (-24) parametre –24 değerine getirilmelidir.
/2 Sensör algılama hızı En hızlı : 0 En yavaş : 6
/8 Isı birimi seçimi 0 : Fahrenayt 1 : Santigrat
r ISI AYARLAMASI
r0 Ayar diferansiyeli En az : -15 °C En çok : +15°C
NOT: Eğer r3 parametresine 0 değeri verilmişse, r0 parametresine pozitif bir
diferansiyel değeri verilmelidir.
Eğer r3 parametresine 1 değeri verilmişse, r0 parametresine negatif bir
diferansiyel değeri verilmelidir.
r1 En düşük sıcaklık sınırı En az : -55°C En çok : r2
r2 En yüksek sıcaklık sınırı En az : r1 En çok : +99 °C
r3 Çalışma Tipi 0 : Direkt ( Soğutma ) 1: Ters (Isıtma)
C ÇIKIŞ FONKSİYONUNUN GECİKTİRİLEREK ÇALIŞTIRMA
C0 Akım verildikten sonra termostatın devreye girme zamanı.
En az : 0 dakika En çok : 15 dakika
C1 Başlama sonrası gecikme
En az : 0 dakika En çok : 15 dakika
C2 Durma sonrası gecikme
En az : 0 dakika En çok : 15 dakika
C3 Sensör arızasında röle çıkışının durumu 0 : Kapalı 1 : Açık
Sensör arızalarında ekranda yanlış ısı değeri gözükür. Normalde yanlış değer
kullanıcıyı aldatabilir. Bunu bu parametre ile önleyebiliriz. Sistemin çalışmaya de
sensör arızasında röle çıkışını açık tutarak sistemin çalışmasını sağlayabiliriz.
C4 Açık, Kapalı gecikmesi 0 : Gecikmesiz 1 : 3 saniye
A ALARM
A0 Alarm diferansiyeli En az : +1°C En çok : +99°C
A1 Isı alarmı alt sınırı En az : -55°C En çok : 0°C
A2 Isı alarmı üst sınırı En az : 0°C En çok : +99°C
A3 Akım verildikten sonra alarmın devreye girme süresi
En az : 0 saat En çok: 15 saat
admin (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 25
graph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
EN ÜST
Gönderileri Masaüstünüze Alın
Eliwell ID974 Dijital Termostat (ID 974)
Eliwell ID974 Dijital Termostat (ID 974)
Refco LACO Yapıştırıcı (LA-CO)
Refco LACO Yapıştırıcı (LA-CO)
Copeland 3/8 KCE 443 HAE Hermetik Kompresör (Ekovat)
Copeland 3/8 KCE 443 HAE Hermetik Kompresör (Ekovat)
GMC Kapaklı Ara Vanalar
GMC Kapaklı Ara Vanalar
Refco Küresel Vanalı Hortum seti 180cm
Refco Küresel Vanalı Hortum seti 180cm
Tecumseh 7HP TAG 4573 T Kompresör
Tecumseh 7HP TAG 4573 T Kompresör
Refco R410A Gaz Şarj Hortum 150cm
Refco R410A Gaz Şarj Hortum 150cm
Ranco K60 P 1029 Defroslu Tekkapılı Buzdolabı Termostatı
Ranco K60 P 1029 Defroslu Tekkapılı Buzdolabı Termostatı
Tecumseh 3HP TFH 4540 F Kompresör
Tecumseh 3HP TFH 4540 F Kompresör
Dijital Termostat Defrost ve Fan Kontrollü
Dijital Termostat Defrost ve Fan Kontrollü
Refco 10705 R134A Gaz Şarj İstasyonu
Refco 10705 R134A Gaz Şarj İstasyonu
Refco Ultra Viole Fosfor Likit 250ml
Refco Ultra Viole Fosfor Likit 250ml
Refco RL-4 Vakum Pompası
Refco RL-4 Vakum Pompası
Tecumseh 5HP TAG 4561 T Kompresör
Tecumseh 5HP TAG 4561 T Kompresör
Refco 10859 CL 5 Metre Gaz Hortum
Refco 10859 CL 5 Metre Gaz Hortum
Dupont Suva R134A Soğutma Gazı
Dupont Suva R134A Soğutma Gazı
Parker 3/8" Selenoid Valf
Parker 3/8
Tecumseh 1.5HP TAJ 4519 T Kompresör
Tecumseh 1.5HP TAJ 4519 T Kompresör
Refco VG 64 Dijital Vakum Saati
Refco VG 64 Dijital Vakum Saati
Tecumseh 1.5HP CAJ 4519 T Kompresör
Tecumseh 1.5HP CAJ 4519 T Kompresör