English Arabic Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Czech French German Hindi Italian Japanese Korean Portuguese Romanian Russian Spanish Indonesian Slovak Slovenian Ukrainian Hungarian Turkish
Anasayfa arrow Forum
Cumartesi, 13 Mart 2010
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
Evco Every Control FK401 Dijital Termostat Parametreleri (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
GENEL AMAÇLI TERMOSTATLAR
EN ALT Beğenilen: 0
BAŞLIK: Evco Every Control FK401 Dijital Termostat Parametreleri
#28
Evco Every Control FK401 Dijital Termostat Parametreleri 1 Yıl önce Başarı: 1  
FK401 Dijital Termostat Parametrelerini bilgisayarınıza indirmek için linke tıklayınız

www.sogutma-sistemleri.com/FK401T.pdf

FK 401T ÇİFT ÇIKIŞLI DİJİTAL TERMOSTAT
GENEL ÖZELLİKLER
• Ölçü : 75 x 33 x 81mm.
• Güç : 220 V
• Üç dijit gösterge, yükseklik: 13,2 mm.
• Ondalık sayı şeklinde ısı gösterimi.
• Sesli alarm uyarıcılıdır.
• 220 Volt’da 1. Röle çıkışı için 10 A 2. Röle çıkışı için 8 A
• PC veya klavye ile kontrol edilebilme imkanı.
• 2 geniş ayarlanabilir ısı alarmı.
• Ayarlanılan ısıyı kilitleme imkanı.
• Parametrelere ancak şifre ile ulaşılabilinir.
• Ölçüm girişleri: 1 adet ayarlanabilir J (Demir konstantan)veya K (Kromel -
Alumel) thermokupl, veya Pt 100 thermorezistör ya da PTC sensör.
• Ölçüm Yelpazesi : ( -99 °C + 700 °C ) J thermokupl, ( -99 °C + 999 °C ) K
thermokupl
( -99 °C +600 °C) PT 100 ( - 50 °C + 150 °C) PTC sensör.
• Çevre sıcaklığı : 0 - 60 °C arası
• Nemlilik : 10…..90 %
FK 401A, ısıtma ve soğutma uygulamaları için tasarlanmış, -99 °C + 600
°C dereceleri arasında çalışabilen çift çıkışlı dijital termostattır.
Cihaz sıradaki değişik sensör çeşitleriyle çalışabilir: 1- PTC sensör ( 990
Ohm 25 °C’de).NTC sensör, 3- PT 100 thermorezistör 2 veya 3 kablolu 4- “J”
thermokupl ( Demir konstantan) 5- “K” Thermokupl ( Kromel alümel) veya 0 -
20mA ya da 4 - 20 mA transmitır.
Termostat ısı ayarlamasını hem ısıtma hem de soğutma için yapabilir.
Bazı parametreler aracılığıyla röle çıkışını geciktirerek sistemin düzenli ve
güvenilir çalışmasını sağlar. (Örnek : Ani Elektrik kesilmelerinde, kısa zamanda
yapılan fazla çalışmalardan dolayı doğabilecek fazla yüklemeler önlenebilir.)
Akustik alarm ve uyarıcı flaş göstergesi, belli parametrelerle ayarlanılan
ısı derecelerini aştığında veya sensördeki bir hatada ya da hafızadaki bilgi
yanlışlığında kullanıcının ilgisini çekmek için devreye girer.
Cihaz her biri iptal edilebilir “iki ısı alarmına” sahiptir. Her biri
6 değişik şekilde ayarlanabilir. Alarm ses uyarıcılıdır. Aynı zamanda ekranda
ölçülen ısıya bağlı olarak ekranda “AL 1” veya “AL 2” yazısı gözükür.

YERLEŞTİRME
İyi bir yerleştirme için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.
1- Kullanım şartlarının, belirtilmiş limitlerin içinde olmasından emin olunuz.
(Voltaj,ısı,nem)
2- Röle çıkışını fazla yüklemeyiniz. Belirtilmiş limitin içinde kalınız.
DİKKAT ! Alet fazla yüklemeye karşı korumasızdır. Gerekli önlemlerin alınması
gerekir. Bundan başka, akımın kaynağına göre, hata durumunda emilen akım
miktarını kısmaya yarayan bir önlem bulunması gerekir.
AYARLAMA
􀃀 ve 􀂿 Tuşlarına aynı zamanda 4 saniye süresince basınız.
Ekranda PA belirecektir.
set sonra 􀃀 veya 􀂿 Tuşlarına basarak PA yı -19’a getiriniz.
􀃀 ve 􀂿 Tuşlarına 4 saniye boyunca aynı zamanda basınız.
Parametreler ekranda görülecektir.
􀃀 veya 􀂿 Tuşuna basarak istediğiniz parametreyi ayarlayınız.
set sonra 􀃀 veya 􀂿 Tuşlarından birine basarak seçilen parametrelerde
değişiklik yapabilirsiniz.
Ayarlamadan Çıkma : 􀃀 ve 􀂿 düğmelerine aynı anda 4 saniye boyunca basınız
veya 50 saniye hiçbir işlem yapmadan bekleyiniz ya da aleti durdurup tekrar
başlatınız.
KULLANIM
Cihaz normal çalışma sırasında sensörün algıladığı sıcaklığı gösterir. İstenilen ısıyı
ekranda göstermek için Set’e basınız. Ardından 􀃀 ve 􀂿 düğmelerini kullanarak
gösterilen değeri değiştirebilirsiniz.
Alarmın çalmasını durdurmak için 􀃀 düğmesine basınız. Eğer rA5 parametresi
1’e ayarlanmışsa ayarlanılan ısı derecesi değiştirilemez.
SİNYALLER VE ALARMLAR
“Out” ışığı ekranda yandığında, bu çıkışın aktif hale geldiğini gösterir. Eğer yanıp
sönerse bu çıkışın gecikme evresinde olduğunu gösterir.
Ekranda “E0” yazısı yanıp sönüp ve alarm aralıklı olarak çalarsa, bu sensörde bir
hata olduğunu, uygun sensörün takılmadığını veya yanlış bağlantı ya da ölçülen
ısının öngörülen limitlerin dışında olduğunu gösterir.
Ekranda “E2” yazısı yanıp söner ve alarm aralıklı olarak çalarsa, bu hafızadaki
bilgilerde hata olduğunu ve aletin kapatılıp tekrar açılması gerektiğini belirtir.
Ekranda “EOC” yazısı yanıp söner ve alarm aralıklı olarak çalarsa ,bu 3 kablolu
PT 100 sensörünün 3’üncü kablosunun bağlanmadığını gösterir.
Ekranda uygun değer görülüp fakat ekranda sırasıyla “AL 1” (veya AL 2) yazısı
yanıp sönerse ve alarm aralıklı olarak çalıyorsa, bu ısının “AA1” ve/veya “AA2”
parametrelerinde belirlenmiş alarm sınırının dışına çıkıldığını gösterir.

PARAMETRELER
-/0 Isıyı düzenleme tipi
1: birinci çalışma set değeri bağımsız, ikinci çalışma set değeri birincisine bağlı
2: iki çalışma set değeri de bağımsız
3: tarafsız alan
/ SENSÖR
/0 Sensör Cinsi ( Tablo 1 ‘e bakınız )
/1 Kalibrasyon En az : -25 °C En çok : +25 °C
/2 Sensörün ısıyı algılama hızı 0 = en hızlı 6 = en yavaş
/5 Rakamları virgül koyarak ondalık biçimde gösterme 0= Hayır 1= Evet
/8 sıcaklık ölçme cinsi ( 0= Fahrenheit derecesi, 1=Celcius derecesi) (ekranın
sağındaki led lerde hangi cins ölçüm yapıldığı gösterilir.)
rA ISI AYARLAMASI rA:Birinci set değeri rB: İkinci set değeri
rA0/rB0 Ayar diferansiyeli En az : -99 °C En çok : +999 °C
rA1/rB1 En düşük sıcaklık sınırı En az : -99 °C En çok : +999 °C
rA2/rB2 En yüksek sıcaklık sınırı En az : -99 °C En çok : +999 °C
rA3/rB3 Çalışma Tipi 0 = Direkt ( Soğutma ) 1= Ters (Isıtma )
rA4/rB4 Diferansiyel seçimi
Bu parametrede “0” seçilirse verilen diferansiyel değeri ayarlanılan değerin
üzerinde veya altında çalışabilir. “1” verilirse ayarlanılan ısının hem üstünde, hem
de altında orantılı olarak çalışır.
0 = Asimetrik ( Tek yöne doğru ) 1 =Simetrik ( her iki yöne doğru eşit )
rA5/rB5 Ayarlanılan ısı değerini kilitleme.
Bu parametre başka bir kişinin sizin ayarladığınız değeri değiştirmesini
engeller.
0 = Kilitlenmemiş 1= Kilitlenmiş
CA ÇIKIŞ FONKSİYONUNUN GECİKTİRİLEREK ÇALIŞTIRMA
CA: Birinci çıkış için CB: İkinci çıkış için
CA0/CB0 Akım verildikten sonra termostatın devreye girme zamanı.
Örnek : 5 tane fırınımız var ve hepsinin ayrı zamanlarda çalışmaya
başlamasını istiyoruz. Örnek olarak birinci, ikinciden 5 dakika sonra gibi.
En az : 0 saniye En çok : 999 saniye
CA1/CB1 Başlama sonrası gecikme En az : 0 san En çok : 999 san.
CA2/CB2 Durma sonrası gecikme En az : 0 san. En çok : 999 san.
CA3/CB3 Sensör arızasında röle çıkışının durumu 0 = Kapalı 1 = Açık
Sensör arızalarında ekranda yanlış ısı değeri gözükür. Normalde yanlış
değer kullanıcıyı aldatabilir. Bunu bu parametre ile önleyebiliriz. Sistemin
çalışmaya de sensör arızasında röle çıkışını açık tutarak sistemin çalışmasını
sağlayabiliriz.
CA4/CB4 Açık, Kapalı gecikmesi 0 = Gecikmesiz 1= 3 saniye
AA/Ab ALARM AA= Alarm 1’e bağlı Ab= Alarm 2’ye bağlı
AA0/Ab0 Alarm diferansiyeli En az = +1 °C En çok : +99 °C
AA1/Ab1 Alarm ısı ayar noktası En az = - 99 °C En çok= +999 °C

AA3/Ab3 Akım verildikten sonra alarmın devreye girme süresi En az:0 dak En
çok: 999dak
AA4/Ab4 Alarm Tipi ( Tablo 2’ye bakınız. )
NOT: /1 Kalibrasyon ve rA0 Diferansiyel parametreleri şifreye girmeden de
ayarlanabilir. Üst ve Alt tuşlarına aynı anda dört saniye boyunca basılacak. PA
sembolü ekranda gözüktükten sonra alt ve üst tuşlarını kullanarak istenilen
parametrenin sembolüne gelinip, Set’e basılarak normal ayarı yapılabilir.
TABLO 1
Sensör Cinsi Parametre /0 Ölçüm Yelpazesi
Thermokupl J 10 - 99 + 700 °C
Thermokupl K 11 - 99 + 999 °C
PT 100 3 kablolu 20 - 99 + 600 °C
PT 100 2 kablolu 21 - 99 + 600 °C
PTC Sensör 01 - 50 + 150 °C
NTC Sensör 03 - 40 + 110 °C
0—20 mA Transmitır 31 Ayarlanabilir
4---20 mA Transmitır 30 Ayarlanabilir
TABLO 2
PARAMETRE AA/Ab 4 Alarm Tipi
1 Alarm İptali
2 Bağımsız Minimum Alarm
3 Bağımsız Maksimum Alarm
4 Ayar noktasına bağlı minimum alarm
5 Ayar noktasına bağlı maksimum alarm
admin (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 25
graph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
EN ÜST
Gönderileri Masaüstünüze Alın
Tecumseh 1.5HP CAJ 4519 T Kompresör
Tecumseh 1.5HP CAJ 4519 T Kompresör
Aspera 1-1/4 HP NJ 9238 E R22 Gazlı Hermetik Kompresör
Aspera 1-1/4 HP NJ 9238 E R22 Gazlı Hermetik Kompresör
Parker 1/4" Selenoid Valf
Parker 1/4
Dorin K Serisi Semi Hermetik Kompresör
Dorin K Serisi Semi Hermetik Kompresör
Dijital Termostat Defrost ve Fan Kontrollü
Dijital Termostat Defrost ve Fan Kontrollü
Embraco 1/5 FG 65 HAK W Ekovat
Embraco 1/5 FG 65 HAK W Ekovat
Refco Below Tip Manometre
Refco Below Tip Manometre
Dupont Suva R134A Soğutma Gazı
Dupont Suva R134A Soğutma Gazı
Refco Mantarlı İzolasyon Bandı
Refco Mantarlı İzolasyon Bandı
Tecumseh 2HP FH 4524 F Kompresör
Tecumseh 2HP FH 4524 F  Kompresör
Tecumseh 3/4 HP CAJ9480Z Kompresör
Tecumseh 3/4 HP CAJ9480Z Kompresör
Refco DIGIMON 3 Manifolt Takım
Refco DIGIMON 3 Manifolt Takım
Tecumseh 6HP TAG 4568 T Kompresör
Tecumseh 6HP TAG 4568 T Kompresör
Alco BFK Serisi Kaynaklı Çift Yönlü Drayer
Alco BFK Serisi Kaynaklı Çift Yönlü Drayer
Refco Hırsız Pinch Off Pense
Refco Hırsız Pinch Off Pense
Refco TRACE Kaçak Tespit Boyası
Refco TRACE Kaçak Tespit Boyası
Tecumseh 1/2+ HP CAE9460Z Kompresör
Tecumseh 1/2+ HP CAE9460Z Kompresör
Refco Plastik Çengelli Termometre -40/+50
Refco Plastik Çengelli Termometre -40/+50
Refco 10612-2 r600 vana
Refco 10612-2 r600 vana
Refco M2-250-M R600A Alçak Basınç Manometre
Refco M2-250-M R600A Alçak Basınç Manometre
Soğutma Rehberi