FK 209A KOMPRESÖR KORUMALI D􀃸J􀃸TAL TERMOSTAT
(KOMPRESÖR + FAN + DEFROST KONTROLÜ)
GENEL ÖZELL􀃸KLER
􀁸 Ölçü: 75 x 33,5 x 62 mm.
􀁸 Güç : 12 V
􀁸 Ön yüzey koruması : IP 65
􀁸 0.5 Hp kompresörü i􀃺letebilme yetene􀃷ine sahip 10A/250V röle çıkı􀃺ı, bir adet 8A/220V evaporatör
fanı çıkı􀃺ı ve bir adet 8A/220V defrost sistem kontrol çıkı􀃺ı.
􀁸 Isı Ölçüm Giri􀃺i: 3 ad. PTC sensör (990 Ohm 25􀁱C) veya NTC sensör (10Kohm 25􀁱C)
􀁸 􀃸stek üzerine PT 100 sensörü takılabilir.
􀁸 Ölçüm Yelpazesi: -50 +99􀁱C (PTC sensör ile), -40 +99􀁱C (NTC sensör ile)
􀁸 3 dijit gösterge, yükseklik: 13.2 mm.
􀁸 Rezistans veya sıcak gazla defrost i􀃺lemi.
􀁸 Düzenli ve evaporatör ısısına ba􀃷lı programlanabilir defrost etme imkanı.
􀁸 Parametrelere ancak 􀃺ifre ile ula􀃺ılabilinir.
􀁸 Alarm uyarıcılıdır.
􀁸 Çevre Sıcaklı􀃷ı: 0 - 55 derece arası.
􀁸 Nemlilik: 10.....90 %
􀁸 Termostat PC veya klavye tarafından kontrol edilebilir.
FK 209A so􀃷utma sistemlerinde kompresör, fan ve defrost kontrollerini gerçekle􀃺tirmek için
tasarlanmı􀃺 ve kondanser sıcaklı􀃷ını ölçerek kompresör koruması yapabilen, -50 +99􀁱C dereceleri
arasında çalı􀃺abilen dijital bir termostattır. 3 röle çıkı􀃺ı, alete kompresörü, defrostu ve fanı direkt olarak
yönetme imkanı sa􀃷lamaktadır. Kontrol edilen sistemin ısısı ekranda gözükmektedir. Alet defrost çıkı􀃺ını
harekete geçirerek, rezistans aracılı􀃷ıyla elektrik defrostu gerçekle􀃺tirebilmekte, sıcak gaz sisteminde de
kompresör ve ters valfin aracılı􀃷ıyla defrost yapabilmektedir. Defrostlar aralıklı ve maximum uzunlukta
gerçekle􀃺tirilebilinir.
Kondanser ısısını kontrol ederek herhangi bir beklenmeyen durumda alarm sistemini devreye sokarak
kullanıcıyı uyarır ve problem devam ederse kompresörü kapatır.
Fanın çalı􀃺ması, kompresörün hareketine veya evaporatörün herhangi bir sıcaklık 􀃺artına ba􀃷lıdır.
Bunun yanında defrost sırasında fan durdurulabilir.
Termostat PTC veya NTC sensörleriyle çalı􀃺abilir. Bazı parametreler sayesinde kompresörün
hareketleri kontrol altına alınıp, kısa zamanda yapılan fazla çalı􀃺malardan dolayı do􀃷abilecek fazla
yüklemeler önlenebilir.
Akustik alarm ve uyarıcı fla􀃺 göstergesi, belli parametrelerle ayarlanılan ısı derecelerini a􀃺tı􀃷ında veya
sensördeki bir hatada ya da hafızadaki bilgi yanlı􀃺lı􀃷ında, kullanıcının ilgisini çekmek için devreye girer.
YERLE􀃹T􀃸RME
Sa􀃷lıklı bir yerle􀃺tirme için a􀃺a􀃷ıdaki uyarılara dikkat ediniz.
1. Kullanım 􀃺artlarının, belirtilmi􀃺 limitlerin içinde oldu􀃷undan emin olunuz. (Voltaj,ısı,nem)
2. Röle çıkı􀃺ını fazla yüklemeyiniz. Belirtilmi􀃺 limitin içinde kalınız.
D􀃸KKAT ! Alet fazla yüklemeye kar􀃺ı korumasızdır. Gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bundan ba􀃺ka,
akımın kayna􀃷ına göre, hata durumunda emilen akım miktarını kısmaya yarayan bir önlem bulunması
gerekir.
AYARLAMA
􀃀 ve 􀂿 Tu􀃺larına aynı zamanda 4 saniye süresince basınız.
Ekranda PA belirecektir.
Set tu􀃺una basın ve
􀃀 veya 􀂿 Tu􀃺larını kullanarak PA’yı –19 de􀃷erine getiriniz.
􀃀 ve 􀂿 Tu􀃺larına 4 saniye boyunca aynı zamanda basınız.
Parametreler ekranda görülecektir.
􀃀 veya 􀂿 Tu􀃺una basarak istedi􀃷iniz parametreyi ekrana getiriniz.
Set tu􀃺una basın ve
􀃀 veya 􀂿 Tu􀃺larını kullanarak seçilen parametrelerde gerekli
de􀃷i􀃺iklikleri yapınız.
Ayarlardan Çıkma 􀃀 ve 􀂿 dü􀃷melerine aynı anda 4 saniye boyunca basınız veya 50 saniye hiçbir i􀃺lem
yapmadan bekleyiniz.
KULLANIM
Cihaz normal çalı􀃺ma sırasında oda sıcaklı􀃷ını gösterir. ( E􀃷er /C : 2 ise, cihaz normal çalı􀃺ma sırasında
kondanser sıcaklı􀃷ını gösterir.
􀃸stenilen ısıyı ekranda göstermek için Set tu􀃺unu basılı tutunuz ve 􀃀 ve 􀂿 tu􀃺larını kullanarak gösterilen
de􀃷erdeki gerekli de􀃷i􀃺iklikleri yapınız. De􀃷i􀃺iklikleri yaptıktan sonra “Set” tu􀃺unu bırakınız.
Alarmın sesini kapatmak için 􀃀 tu􀃺unu basınız.
Cihaz normal çalı􀃺ması sırasında;
􀃀 tu􀃺una basıldı􀃷ında kondenser sıcaklı􀃷ı ekranda gösterilir. (E􀃷er /C : 2 ise, 􀃀 tu􀃺una basıldı􀃷ında
cihaz oda sıcaklı􀃷ını gösterir.)
􀂿 tu􀃺una 4 saniye basılı tutuldu􀃷unda manuel defrost devreye girer. (Fakat evaporatör sıcaklı􀃷ı d2
parametresinde ayarladı􀃷ımız defrostun sona erdi􀃷i sıcaklı􀃷ın altında ise defrost aktif hale
gelmeyecektir.)
S􀃸NYALLER VE ALARMLAR
Sinyaller
Kompresör LED E􀃷er bu ı􀃺ık yanıyorsa, kompressörün çalı􀃺ıyor halde
oldu􀃷unu ifade eder.
E􀃷er bu ı􀃺ık yanıp sönüyorsa, kompresör bekletme moduna geçecektir.
Defrost LED E􀃷er bu ı􀃺ık yanıyorsa, defrost i􀃺leminin devam
etti􀃷ini ifade eder.
E􀃷er bu ı􀃺ık yanıp sönüyorsa, a􀃺a􀃷ıdaki durumlardan biri gerçekle􀃺mektedir;
Defrost gecikmesi ba􀃺layacaktır.
Damlama süreci ba􀃺layacaktır.
Defrost anında kompresörün açık oldu􀃷unu ifade eder.
Evaporatör fan LED E􀃷er bu ı􀃺ık yanıyorsa, fanın çalı􀃺ıyor halde oldu􀃷unu
ifade eder.
E􀃷er bu ı􀃺ık yanıp sönüyorsa, fanın damlamadan sonraki bekleme sürecinde
oldu􀃷unu ve bekleme süresi dolduktan sonra çalı􀃺maya devam edece􀃷ini
ifade eder.
Alarmlar
Ekranda “E2” yazısı yanıp sönerse, bu hafızadaki bilgilerde bir hata oldu􀃷unu ve cihazın kapatılıp
tekrar açılması gerekti􀃷ini iade eder.
Ekranda “EO” yazısı yanıp sönerse, bu oda sıcaklı􀃷ını ölçen sensörde bir hata oldu􀃷unu, uygun
sensörün takılmadı􀃷ını, yanlı􀃺 ba􀃷lantı ya da ölçülen ısının öngörülen limitlerin dı􀃺ında oldu􀃷unu ifade
eder.
Ekranda “E1” yazısı yanıp sönerse, bu evaporatör sıcaklı􀃷ını ölçen sensörde bir hata oldu􀃷unu, uygun
sensörün takılmadı􀃷ını, yanlı􀃺 ba􀃷lantı ya da ölçülen ısının öngörülen limitlerin dı􀃺ında oldu􀃷unu ifade
eder.
Ekranda “E3” yazısı yanıp sönerse, bu kondenser sıcaklı􀃷ını ölçen sensörde bir hata oldu􀃷unu, uygun
sensörün takılmadı􀃷ını, yanlı􀃺 ba􀃷lantı ya da ölçülen ısının öngörülen limitlerin dı􀃺ında oldu􀃷unu ifade
eder.
Ekranda “CSd” yazısı yanıp sönerse, bu kondenser sıcaklı􀃷ının C8 parametresinde olu􀃺turulan sınırlar
dı􀃺ında oldu􀃷unu ifade eder.
Bu durumda a􀃺a􀃷ıdaki tavsiyeler uygulanmalıdır.
􀁸 Kondenser temizlenmelidir.
􀁸 Sensörün bulundu􀃷u ortamdaki sıcaklık ölçülüp kontrol edilmelidir.
􀁸 Sistem kapatılmalıdır.
􀁸 Cihaz kapatılıp tekrar açılmalıdır.
PROGRAMLAR
/ SENSÖR
/0 Sensör Cinsi 1 : PTC 3 : NTC
/1 Oda sıcaklı􀃷ını ölçen sensörün kalibrasyonu
(Her 1􀁱C de􀃷i􀃺ikli􀃷i 10 ile çarparak kalibrasyon yapmak gerekmektedir. Örnek: +2􀁱C için 2􀁱Cx10=20
kalibrasyon, -3􀁱C için -3􀁱Cx10=-30 kalibrasyon yapmak gerekmektedir.)
En Az : -55􀁱C En Çok : +99􀁱C
/6 Evaporatör sıcaklı􀃷ını ölçen sensörün kalibrasyonu
(Her 1􀁱C de􀃷i􀃺ikli􀃷i 10 ile çarparak kalibrasyon yapmak gerekmektedir. Örnek: +2􀁱C için 2􀁱Cx10=20
kalibrasyon, -3􀁱C için -3􀁱Cx10=-30 kalibrasyon yapmak gerekmektedir.)
En Az : -55􀁱C En Çok : +99􀁱C
/8 Isı birimi 0 : Fahrenheit 1 : Celcius
/9 Kondanser sıcaklı􀃷ını ölçen sensörün kalibrasyonu
(Her 1􀁱C de􀃷i􀃺ikli􀃷i 10 ile çarparak kalibrasyon yapmak gerekmektedir. Örnek: +2􀁱C için 2􀁱Cx10=20
kalibrasyon, -3􀁱C için -3􀁱Cx10=-30 kalibrasyon yapmak gerekmektedir.)
En Az : -55􀁱C En Çok : +99􀁱C
/A Evaporatör sıcaklı􀃷ını ölçen sensörün çalı􀃺ması. (Bu parametrede herhangi bir de􀃷i􀃺klik yapıldı􀃷nda,
cihaz kapatılıp tekrar açılması gerekmektedir.) (E􀃷er bu parametreye 0 de􀃷eri verilirse, defrost i􀃺lemi
d3 parametresinde belirlenen sürede sona erecektir. E􀃷er F7 parametresine 3 veya 4 de􀃷eri verilirse,
F4 ve F5 parametrelerinin i􀃺lemlerinin süresi dı􀃺ında evaporatör fanı kompresörle aynı 􀃺ekilde
çalı􀃺acaktır.)
0 : Evet 1 : Hayır
/C Kondanser sensörünün çalı􀃺ma tipi (Bu parametrede herhangi bir de􀃷i􀃺klik yapıldı􀃷nda, cihaz
kapatılıp tekrar açılması gerekmektedir.)
0 : Sensör çalı􀃺maz
1 : Kondanser sensörü olarak çalı􀃺ır ve kondanser parametrelerini aktif halde kullanır.
2 : Sıcaklık sensörü olarak kullanılır.
r 􀃸Ç ORTAM ISISI DÜZENLEMES􀃸
r0 Kompresörün durmasıyla, çalı􀃺ması arasındaki sıcaklık farkı. ( Diferansiyel )
En az: +1􀁱C En çok: +15􀁱C
r1 En dü􀃺ük sıcaklık sınırı En dü􀃺ük: -55􀁱C En yüksek: +99􀁱C
r2 En yüksek sıcaklık sınırı En dü􀃺ük: -55􀁱C En yüksek: +99􀁱C
C KOMPRESÖR KORUMASI
C0 Akım verildikten sonra termostatın devreye girme zamanı.
En az: 0 dakika En çok: 240 dakika
C1 Kompresörün iki çalı􀃺ma ba􀃺langıcı arası bekletme süresi.
En az: 0 dakika En çok: 240 dakika
C2 Kompresörün durması ile çalı􀃺ması arasındaki bekletme süresi
En az : 0 dakika En çok : 240 dakika
C4 Kompresörün çalı􀃺ması ve durması arasındaki bekletme süresi
1 : Evet 0 : Hayır
C5 Sensör arızası durumunda esnasında kompresör çalı􀃺tırma süresi
En az : 1 dakika En çok : 240 dakika
C6 C5 programındaki çalı􀃺tırma süresinin yüzdesel oranı. Örnek : C5=10 dakika C6=50 ise, bu
durumda kompresör 5 dakika çalı􀃺ır, 5 dakika durur. (Kompresörün çalı􀃺ma süresi 30 saniyenin
altında ise, kompresör çalı􀃺mayacaktır, kompresör 1 dakikalı􀃷ına kapalı tutulacaktır. E􀃷er C1 :
0 ise, kompresör 2 dakikalı􀃷ına kapalı tutulacaktır.)
En az : %0 En çok : %100
C7 Kondenserin yüksek sıcaklık alarm sınırı (Diferansiyel de􀃷eri : 2􀁱C)
En dü􀃺ük : 0􀁱C En yüksek : +200􀁱C
C8 Kompresörün cihaz tarafından durduruldu􀃷u yüksek kondanser sıcaklı􀃷ı.
En dü􀃺ük : 0􀁱C En yüksek : +200􀁱C
C9 Kondenser kapama alarmının iptal süresi (E􀃷er cihaz açıldı􀃷ı an kondanser sıcaklı􀃷ı C8
parametresinde ayarlanan e􀃺i􀃷in üzerinde ise, C9 parametresi dikkate alınmaz.)
En az : 0 dakika En çok : 15 dakika
d DEFROST
d0 Defrost aralı􀃷ı (Örnek : 8 saatte 1 defrost için parametre 8’e ayarlanır.)
En az : 0 saat En çok : 99 saat
d1 Defrost Tipi 0 : Rezistanslı 1 : Sıcak gaz
d2 Defrostun bitti􀃷i evaporatör ısısı. Bu parametrede seçilen evaporatör ısısının üstüne çıkılırsa defrost
durur. Evaporatör ısısı bu parametrede belirlenen ısının üstündeyse defrost çalı􀃺maz.
En az : -55􀁱C En çok : +99􀁱C
d3 Defrost süresinin uzunlu􀃷u (Örnek : 30 dakika defrost.)
En az : 0 dakika En çok : 240 dakika
d4 Bu parametrede 1 seçilip, di􀃷er ko􀃺ullar uygunsa (Evaporatör ısısı d2 parametresinde belirlenen
de􀃷erden daha dü􀃺ük olmalı) termostata akım verildi􀃷i zaman defrost süreci ba􀃺lar.
0 : Hayır 1 : Evet
d5 Akım verildikten sonra defrost sürecinin ba􀃺lasının geciktirilme süresi
En az : 0 dakika En çok : 99 dakika
d6 Defrost anında ekrandaki ısı de􀃷er görüntüsünü dondurma
0 : Hayır 1 : Evet
d7 Evaporatördeki suyun damlama zamanı
En az : 0 dakika En çok : 15 dakika
d9 Bu parametre kompresörün çalı􀃺masıyla ilgili olup, bütün C serisiyle ilgilidir. Sıcak Gazlı defrostta
kompresörün gecikmeli çalı􀃺masını sa􀃷layan “C” serisi programlarının iptali.
0 : Evet 1 : Hayır.
dA Evaporatör sıcaklı􀃷ını görme.
dP Defrost sırasında kompresörün minumum çalı􀃺ma süresi. Bu program d1 programına 1 de􀃷eri
verilmi􀃺se önemlidir.
En az : 0 dakika En çok : 99 dakika
A ALARMLAR
A0 Alarm sıcaklı􀃷ından itibaren alarmın çalması istenilen sıcaklık farkı (Alarm diferansiyeli) Örnek : -3’te
alarm çalması isteniyor ve alarm çaldıktan sonra -5’e gelene kadar alarmın çalmaya devam etmesi
isteniyor.
En fazla: +1􀁱C En az: +15􀁱C
A1 Ayarlanılan set de􀃷erine ba􀃷lı olarak çalı􀃺an minimum alarm sıcaklı􀃷ı.
0 : iptal En dü􀃺ük: -55􀁱C En fazla : 0􀁱C
A2 Ayarlanılan set de􀃷erine ba􀃷lı olarak çalı􀃺an maximum alarm sıcaklı􀃷ı
0 : iptal En dü􀃺ük: 0􀁱C En fazla: +99􀁱C
A3 Akım verildikten sonra alarmın devreye girme süresi.
En dü􀃺ük: 0 dak. En yüksek: 240 dak.
A6 Isı Alarmının iptal edilme süresi.
En az: 0 dak. En çok: 240 dak.
A7 Damlama sonrası evaporatör fanının gecikmeli çalı􀃺masından sonra alarmın iptal edilme süresi
En az : 0 dakika En çok : 240 dakika
F FAN
F1 Fanın durdu􀃷u evaporatör ısısı
En dü􀃺ük : -55􀁱C En yüksek: +99􀁱C
F2 Fanın durması ile çalı􀃺ması arasındaki fark . (FAN D􀃸FERANS􀃸YEL􀃸

En dü􀃺ük : +1􀁱C En yüksek : +15􀁱C
F4 Fanın defrost ve damlama sırasındaki durumu
0 : fan çalı􀃺maz 1 : fan çalı􀃺ır
2 : F7 programına ba􀃷lı olarak çalı􀃺ır.
F5 Damlamadan sonraki fanın bekleme süresi.
En dü􀃺ük : 0 dakika En çok : 15 dakika
F6 Evaporatör fanının durdu􀃷u ısı derecesinin çe􀃺idi
0 : Evaporatör fanının durma ısısı ba􀃷ımsızdır.
1 : Evaporatör fanının durdu􀃷u ısı derecesi oda ısısına ba􀃷lıdır.
F7 Normal çalı􀃺ma sırasında evaporatör fanının durumu
En az : 0 En çok : 4
0 : Fan çalı􀃺maz
1 : Fan çalı􀃺ır
2 : Kompresöre ba􀃷lı çalı􀃺ır.
3 : F1 ve F2 programlarına ba􀃷lı çalı􀃺ır.
4 : E􀃷er kompresör çalı􀃺ır durumda ise, F1 ve F2 programlarına ba􀃷lı çalı􀃺ır. E􀃷er kompresör
çalı􀃺mıyor ise, fan da çalı􀃺maz.
CİHAZ BAĞLANTI DİYAGRAMI
Ba􀃷lantı uçları;
1;Kompresör ba􀃷lantı ucu
2;Kontaklar için ortak uc
3;Fan konta􀃷ı ba􀃷lantı ucu
4;Defrost konta􀃷ı ba􀃷lantı ucu
7;Trafodan çıkan elektrik kablolarının ba􀃷lantı ucu
8; Trafodan çıkan elektrik kablolarının ba􀃷lantı ucu
9; Kondanser sensörü için ba􀃷lantı ucu
10;Sensörler için ortak uc
11;Kabin Sensörü için ba􀃷lantı ucu
12;Evaparatör sensörü için ba􀃷lantı ucu